|
1、在高压电容器处于一个正常的情况下,他的投入运行以及退出运行需要根据系统的无功潮流、负荷的功率因数或者电压等情况来确定。举一个例子,如电路的功率因数值低于0.85时,那么高压电容器的功率因数一定要大于等于0.95,而且还需要呈一个上升的趋势。透明胶带高压电容器组应退出运行;系统电压偏低时,也可以投入高压电容器组。
2、在一些工作时或者环境因素出现的情况需要高压电容器及时的退出运行,如当使用的环境温度超过四十摄氏度时,那么就需要加强工作环境的通风效果。还有比如高压电容器所连接的母线的电压超过电容器的额定电压的1.1倍或电容器的电流超过其额定电流的1.3倍时,泰科电子连接器高压电容器也需要及时的停止运行。
3、除以上之外,遇见一些突发事故都需要及时的将高压电容器退出运行:
a、电容器起火、爆炸
b、瓷套管发生严重放电、闪络
c、接点严重过热或熔化
d、电容器的内部或者放电设备发出严重异常响声以及高压电容器的外壳出现膨胀
4、在高压电容器的使用之前,焊接配件还需要对其进行检查,电容器应在额定电流下运行,而且最大的电流不能超过额定的1.3倍,否则因当停止运行。还有电容器是否出现外壳膨胀、漏油等现象,电容器的内部是否有发热,如果出现了以上情况,应该及时处理,我们鲁刚高压电容器还提供了故障的维修和处理,提供参考。
在电力电容器应用时,应该有适当的保护措施,这样才能保证电力电容器使用。
在运行时,不同的状况对应的电流电压时不同的。
如果电容器出现电压升高,而且是经常而且时间都比较长,就要注意电流升高不能超过1.3倍的额定电流,以免时间过长发生意外。
在平时,应该时常的去检查电容器的运作,如发现以下任何一种状况,就应停止其运作。
在电容器内部:
1.感觉很闷,不通风,感觉温度过高。
2.套管发现裂痕、而且杂乱无序有放电的现像。
3.听到不正常的声音。
在电容器外部:
1.发现外观变形,出现膨胀之类的现像。
2.看到地上或者电容器外部有漏油的现像。
3.外壳和地面连接不正常的现像。
|
|