找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 197|回复: 0

[软文] 热点:要考电工证吗?电工技术必须学的33招,电工技术知识

[复制链接]
发表于 2022-7-1 13:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–北京–北京

    (此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)专栏电气二次知识分析作者:第一电力28.8币6人已购查看电工证网上查询系统入口https://www.diangon.com/thread-48885-1-1.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。
  

  
    1,直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值。
  
    电机满压直接起,铭牌电流五至七。
  
    容量不超十千瓦,否则设备撑不起。
  
    直接起动配开关,六倍千瓦单位安。
  
    五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。
  
    注解:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。
  
    2, 确定控制三相异步电动机用的接触器规格。
  
    电机供电接触器,规格使用电流计。
  
    最小等于电机流,两倍容量也可求。
  
    反复起动正反转,增加一级才安全。
  
    3,小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求。
  
    要想起动较平缓,起动电阻要分段。
  
    通电开始值最大,随着加速分段减。
  
    开关闭合切下级,每次剩余前一半。
  
    一般设置三、四级,起动完成全切断。
  
    4,普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算。
  
    电机起动加满压,瞬间电流将很大。
  
    五至七倍额定流,电源配电都害怕。
  
    简单方法星三角,电流变小靠减压。
  
    转矩随流同下降,三分之一的满压。
  
    5,三相三线制三相低压电能表直接接线方法。
  
    三相动力三相线,三相电表计用电。
  
    接线端口有六个,三个双来三个单。
  
    单号依次接电源,双号连接输出线。
  
    一二、三四、五和六,各为一相不可乱。
  
    一、五两处小连片,保持原状莫拆断。
  
    6, 三相四线制供电时低压电能表直接接线方法。
  
    三相四线计用电,三相电表直接连。
  
    面对电表左到右,总共八个接线眼。
  
    前面三对接火线,7、8用于接零线。
  
    1、2A相3、4B, 5、6两端C连接。
  
    1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。
  
    7,埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定。
  
    其他管线同埋地,平行交叉最小距。
  
    水管通讯电力线,统统都是点五米。
  
    交叉可为点二五,穿管保护板隔离
  
    8, 电动机额定转距的计算方法。
  
    额定转距怎样求?容量千瓦除转速。
  
    单位使用公斤米,再乘常数九七五。
  
    单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。
  
    9,三相异步电动机额定线电流的精确计算。
  
    三相电机求电流,要知以下四个数。
  
    电压、容量和效率,还有一个功因数。
  
    容量瓦数做分子,其余相乘做分母。
  
    还有一个根号三,放在分母最前头。
  
    容量电压具体值,铭牌上面都会有。
  
    功率因数和效率,找到样本才能求。
  
    10,根据电动机的容量确定星---角减压起动转换时间和热元件的整定电流。
  
    电机起动星三角,转换时间整定好。
  
    容量开方乘以二,积数加四单位秒。
  
    电机起动星三角,过热电流整定好。
  
    容量乘八除以七,电流为相要牢记。
  
    11, 单台三相异步电动机功率因数补偿。
  
    小型微型电动机,功率因数都很低。
  
    满载最大点八五,空载不足零点一。
  
    电源不能充分用,线路损耗更可惜。
  
    减少损耗接电容,灵活方便也经济。
  
    已知电机千瓦数,除三除二得两数。
  
    两数之间千乏值,即为补偿电容数。
  
    若知空载视在功,该数九折配电容。
  
    12, 确定控制三相异步电动机用的接触器规格。
  
    电机供电接触器,规格使用电流计。
  
    最小等于电机流,两倍容量也可求。
  
    反复起动正反转,增加一级才安全。
  
    13, 单台三相异步电动机功率因数补偿。
  
    小型微型电动机,功率因数都很低。
  
    满载最大点八五,空载不足零点一。
  
    电源不能充分用,线路损耗更可惜。
  
    减少损耗接电容,灵活方便也经济。
  
    已知电机千瓦数,除三除二得两数。
  
    两数之间千乏值,即为补偿电容数。
  
    若知空载视在功,该数九折配电容。
  
    14,小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算。
  
    绕线转子异步机,起动性能最优异。
  
    电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。
  
    要想性能最理想,外接电阻要适当。
  
    该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。
  
    转子电压除电流,其商再除根号三。
  
    15, 当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围。
  
    电机空载加满压,频率额定无偏差。
  
    若知容量和极数,电流范围能回答。
  
    假设额定为一百,空流二五至六八。
  
    容量大的空流小,极数多的空流大。
  
    两极最大为四十,较大电机二十八。
  
    容小极多达七十,容大极多三十八。
  
    16, 电容的电容量和常见的电容器。
  
    一个电容两块板,绝缘介质夹中间。
  
    两端加上一电压,正负电荷站两边。
  
    板大站的电荷多,两板较远不爱站。
  
    中间介质是何物,决定多少更关键。
  
    若将空气定为一,有些物质翻几翻。
  
    17,对变压器防雷接地线的有关要求。
  
    变压运行保安全,防雷保护接地线。
  
    地线就地自己制,五号角铁八九只。
  
    两两间距两米整,排成口字或一字。
  
    打入地下两米五,连接扁铁焊结实。
  
    正反转电路
  
    18,用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(一)。
  
    负载功率除压方,再除三一四得商。
  
    该商再乘两数差,两数求值按下法。
  
    先知现有功因数,反角函数求角度。
  
    求出该角正切值,作为上面第一数。
  
    再设预想功因数,同样方法求角度。
  
    也求该角正切值,作为上面第二数。
  
    19,用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(二)。
  
    电压伏特功率瓦,得出电容是法拉。
  
    功率电位用千瓦,电容电位用微法。
  
    功率乘以正切值,再乘系数看电压。
  
    单相电压二百二,系数六十五点八。
  
    系数二十一点二,电压数值三百八。
  
    20,测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准。
  
    绝缘合格值多少,热态数值有国标。
  
    电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。
  
    冷态测量无标准,经验数值可参考。
  
    上述标准扩十倍,最少不可低半兆。
  
    注解:热态不低于0.38兆欧;冷态不低于0.5兆欧
  
    21,当电压和频率为额定值时三相空载电流的正常范围。
  
    电机空载加满压,频率额定无偏差。
  
    若知容量和极数,电流范围能回答。
  
    假设额定为一百,空流二五至六八。
  
    容量大的空流小,极数多的空流大。
  
    两极最大为四十,较大电机二十八。
  
    容小极多达七十,容大极多三十八。
  
    22,油侵式变压器的维护。
  
    油枕油位高或低,具体数值看油标。
  
    油标尺度分四份,下一上三为正好。
  
    偏下可能有漏油,若是偏上温度高。
  
    颜色浅黄油正常,变暗变黑元件烧。
  
    23, 接地线接地电阻的测量方法。
  
    测量接地用仪器,型号ZC手摇机。
  
    距离地线二十米,一根钢钎插入地。
  
    沿一直线往前走,再距二十来接地。
  
    E端接好被测线,P、C各接一钢钎。
  
    放平仪表调好零,指针刚好指红线。
  
    缓摇手柄调度盘,指针红线调整完。
  
    检流指示平衡时,加速达到二百转。
  
    调整度盘指红线,记下电阻来判断。
  
    24, 已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值。
  
    中小容量高低压,电流估算看千瓦。
  
    给出关系为中值,容大减小容小加。
  
    一个千瓦两安培,常用低压三百八。
  
    高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
  
    电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
  
    额定电压到一万,十三千瓦为一安。
  
    25,三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算。
  
    电机三相改单相,绕组接法按原状。
  
    三端出线都有用,俩接电源一接容。
  
    接容以后接电源,接零接火转向反。
  
    电机三相改单相,并接电容的容量。
  
    工作电容看接法,星接小来角接大。
  
    百瓦电机微法数,角接为十星接六。
  
    起动电容可同大,十瓦二至三微法。
  
    电容耐压看电源,二百二电源三百三。
  
    27,低压验电笔判断交流单相电路故障的方法。
  
    交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
  
    电路故障可检查,通电测量火和地。
  
    亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
  
    若是两端都不亮,电源火线已脱离。
  
    若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
  
    28,低压单相电能表的选择(上)。
  
    单相交流电能表,计量用电不可无。
  
    显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。
  
    计算用电总电流,千瓦总数乘以五。
  
    选择电表电流值,千瓦两倍可满足。
  
    29,感性负载电路中电流和电压的相位关系。
  
    电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。
  
    刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。
  
    一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。
  
    电源一通电压加,电流一时难通达。
  
    切断电源电压断,电流一时难切断。
  
    上述比喻教通俗,电压在前流在后。
  
    两者相差电角度,最大数值九十度。
  
    30, 每千米导线的重量估算。
  
    千米导线有多重,要看截面和品种,
  
    截面单位毫米方,乘以系数值不同。
  
    硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
  
    钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
  
    再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
  
    考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
  
    相关公式:质量=密度X体积
  
    体积=底面积X高度
  
    31, 基尔霍夫第一定律、第二定律。
  
    基尔霍夫是名人,电路定律他发明。
  
    节点电流为第一,流出、流入两相平。
  
    回路电压为第二,压降、电势两相等。
  
    32, 低压单相电能表的选择(下)。
  
    标注电流有两个,括号内外各一数。
  
    外小内大成倍数,两倍四倍都会有。
  
    外部称为标定值,内部称为过流值。
  
    正常使用标定值,过流使用要有度。
  
    33,通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法。
  
    电流超过表数值,加接TA才能使。
  
    L1、2接电路,流过电流实际值。
  
    K1、K2接电表,1进3出5安值。
  
    2孔进入电压线,连接拆开小片端。
  
    另端连接L1,零线进出4、5端。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 20:58 , Processed in 0.047964 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表