|
电工共分五个级别。技能鉴定为:初级技能(5级资格)、中级技能(4级资格)、高级技能(3级资格)、技师(2级资格)、高级技师(1级资格)。今天小编要讲的是电工入门必备基础知识大全。1千瓦等于多少安培 https://www.diangon.com/thread-30678-1-1.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。
电学,是一门成熟化系统化的学科,有一套完整的理论,而支持这一套完整理论的是数学。电工所用的电学理论知识,也离不开数学的基础。
老话说,“知其然,也要知其所以然”,首先要做的是“知其然”——跟着别人学实际操作。操作过后,你可能会提出疑问“为什么要这样?”这个就需要电学的理论来解释了。
学习电工的理论知识之前,建议有时间的话,把初中的数学好好复习一遍,这是学习电工理论知识的时候经常要用到的。
1、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
3、左零右火。
4、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
17、接设备时:先接设备,后接电源。拆设备时:先拆电源,后拆设备。接线路时:先接零线,后接火线。拆线路时:先拆火线,后拆零线。
18、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
19、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
20、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
21、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
22、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
23、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
24、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)×电机额定电流。
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看) |
|