找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1542|回复: 0

[软文] 技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求

[复制链接]
发表于 2019-12-29 19:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–浙江–丽水
技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求



    1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
    2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
    3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
    4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
    5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
    6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
    7.潮湿环境宜采用防潮端子。
    8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。
    9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
    10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。
    更多按钮指示灯相关信息请访问: 按钮指示灯 www.supu.com.cn

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 09:09 , Processed in 0.041619 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表