找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 171|回复: 0

[杂谈] 详解接线端子在隔离器上的应用.....

[复制链接]
发表于 2022-8-3 21:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–浙江–丽水
详解接线端子在隔离器上的应用.....






    随着科技的发展,接线端子的设计日趋小型化,而小型化的目的就是少占空间。当然应该允许用户密集安装,密集安装则存在散热问题,那么必须降低内部功耗。所以内部功耗的数值在选用时也应注意。


  现在市场上出现了许多以CPU为核心的隔离端子,具有现场可编及通信功能,有很高的灵活性,对顾客来讲可以减少库存数量,降低资金积压。以CPU为核心的隔离端子必将成为这个领域主流。


  认为针对变送器的隔离还有另一种方式,传感器和变送器为一体而又必须放置在现场指定地点。此时一般把隔离端子安置在中央控制室机柜中,由机柜中的隔离端子为现场变送器配送电源,使用哪一种要根据PLC接口情况决定。


  现场调试也许会出现仪表和PLC接口不匹配,发送设备为四线制变送器输出4~20mA,而接收端4~20mA的接口为二线回路供电方式,若直接连接将造成电源冲突。解决方法是采用隔离端子将现场的4~20mA接收并隔离,在隔离端子内部输出部分安装一个专用电路用以匹配和PLC的二线回路供电接口方式。


    更多按钮开关相关信息请访问: 按钮开关 www.supu.com.cn


发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-26 16:13 , Processed in 0.052110 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表