成都消防安装_关于消防管道的安装要点:

(1)管道安装时,必须根据不同的管径和要求设置管卡或吊架。位置要准确,埋设要齐平,管卡要与管道紧密接触,但不得损伤管道表面。

(2)使用金属管卡或支吊架时,与管道接触处应使用塑料或橡胶垫。

(3)金属管件与聚丙烯管的连接处,应在金属管件的一侧设置管卡,并采取技术措施防止接头松动。

(4)明敷管道支吊架采取防胀措施时,应按定点要求施工;管道穿墙支管各配水点、受力点、节点应采取可靠的固定措施。

(5)支吊架管夹的最小尺寸应根据管径确定。当公称外径小于或等于de63时,管卡最小宽度为16mm;当公称外径为de90时,管卡最小宽度为20mm;当公称外径为de110时,管卡最小宽度为22mm。

(6)直埋于地面和墙体内的管道,在浇筑、夯实、封堵前必须进行水压试验,经试压合格后方可继续施工。

(7)热熔连接的管道,必须在管道连接24小时后进行水压试验。