成都消防验收:现在消防验收项目主要是检查您的联动功能,消防喷淋泵(含控制柜)启动,手动操作,故障处理,编码,液压报警等,测试消防栓消防试验,手动报警按钮的响应和启动,喷头设置要求,消防水箱,稳压设备、排水管等;火灾切断系统后,应急灯、疏散指示灯不受开关控制,烟雾感温报警,与强电设备联动控制(配电箱强电开关必须事先测试);电梯迫降;通风设备正反转,疏散通道、楼梯正压送风排风量,排烟风机吸收量(能吸收纸片),防烟箱、消防排烟阀自动手动开启,信号完好。
消防箱、喷头、线夹、钢管、感烟器、温度传感器、保温材料等均应经法定检验机构检验合格,并提供相应的产品合格证和型式试验报告。
1、 室外消火栓
室外消防栓应为地面型。地上消防栓应有一个DN150或DN100和两个DN65消防栓端口。采用室外地下式消火栓时,应设置一个供DN100使用,一个供DN65使用。寒冷地区室外消火栓应采取防冻措施;
2、 探测器
在梁顶设置探测器。当梁伸出天花板的高度超过600 mm时,分离梁之间的每个区域至少应设置一个探测器;
探测器应水平安装。倾斜安装时,倾斜角度不应大于45度;
探测器编码应与编码图和控制器显示相对应。
3、 手动报警按钮
安装牢固,无明显松动和倾斜;
从防火分区的任何位置到最近的手动报警按钮的距离不得超过30米。
4、 火灾报警控制器
5、 消防联动
主要控制和开关给水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门、电动防火门、消防广播及火灾报警装置、非消防电源开关、电梯等。,并在消防控制室外显示消防联动控制设备的动作状态信号。消防泵、防烟、排烟风机的控制设备采用母线编码控制时,在消防控制室内还应设置手动直接控制装置。当消防联动控制设备与输入输出模块连接短路、断路时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声光故障信号。
6、 消防箱
7、 卷帘门
8、 喷头
在无顶部调整的地方,当布水支管布置在梁下时,采用立式喷头,吊顶下采用下垂式喷头或吊顶式喷头;
立式喷水灭火器溅水盘与顶部的距离不应小于75mm,且不应大于150 mm,并应满足下列要求:
1) 当喷头布置在横梁或其它障碍物下方的平面上时,飞溅盘与横梁底面及其它障碍物的垂直距离不应小于25 mm,不应大于100 mm。
2) 梁与梁之间设置喷头时,飞溅盘与顶板的距离不应大于550mm。
3) 在净空不大于8米、十字间距不大于4米×4米的地方,梁间可设置洒水车;
4) 立式侧壁式喷头,溅水盘与顶板的距离不小于100 mm,不大于150 mm;溅水盘与后壁的距离不小于50 mm,不大于100 mm;卧式侧壁式喷头,飞溅盘与顶板之间的距离不得小于150 mm,也不得大于300 mm。
5) 通透性吊顶安装处,喷头应设置在屋面下。