rs pro交流电流互感器:电流和电压的区别?今天互感器给大家来科普一下吧!
结构上的差异:
电流互感器的一次绕组由粗导线组成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联在一起。电压互感器是一种一次绕组多匝的降压互感器。它与被测高压网络并联。次级绕组匝数较少,并连接到电压表或功率表的电压线圈上。
工作原理的差异:
两台设备的正常运行存在如下差异:
1)电流互感器可以短路,但不能开路;电压互感器可以开路,但不能短路。
2)与负载相比,电压互感器一次内部阻抗小到可以忽略,可以将电压互感器视为电压源;但电流互感器的一次内阻过大,可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时,磁感应强度很低,但在短路时,由于一次侧短路电流较大,磁感应强度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
不同的功能:
为了保证电力系统的安全经济运行,有必要对电力设备的运行进行监测和测量。但是,一般的测量和保护装置不能直接连接一次高压设备,而是需要将一次系统的大电流按比例转换成小电流,供给测量仪器和保护装置。
电压互感器用于将高压转换为100V或更低的标准二次电压,用于保护、测量和仪表设备。
两者的区别是一个测量电流,另一个测量电压。电流互感器在电路中串联。一次绕组匝数小于二次绕组匝数,二次绕组不能开路。这个电压互感器是并联连接的。一次绕组比二次绕组的匝数多。二次绕组不应短路。
注意事项:
(1)运行时电流互感器二次侧不得开路。二次侧一旦打开,会因铁损过大、温度过高而烧毁,或因二次绕组电压升高而绝缘击穿,造成高压冲击的风险。因此,在更换电表时,如开关电表、有功电表、无功电表等,应先将电流回路短路,再更换电表。仪器装好后,先将仪器接至二次回路,再将短接取下,检查仪器是否正常。
拔出短电缆时,若发现有火花,电流互感器断开,应立即短路。只有在仪表电路没有开路的情况下,才能拆卸短电缆。拆卸短路电流互感器时,应站在绝缘垫上,并考虑断开电流互感器的电路保护装置。保护装置只有在工作完成后才能投入运行。
(2)如果电流互感器有嗡嗡声,检查内芯是否松动,并拧紧内芯螺栓。
(3)电流互感器的二次外壳应可靠接地。
(4)当电流互感器二次侧线圈的绝缘电阻低于10~20兆欧时,使用前必须烘干,以恢复绝缘。
|
|