变频器用到的电抗器有3种:进线电抗器,出线电抗器,直流电抗器。 1,进线电抗器主要作用是抑制进线电源的网侧谐波,增大进线电源主回路的短路阻抗,据此灵活考虑是否使用。 2,出线电抗器主要作用是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗,并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用,两台以上变频器并联运行时,还起到限制换相环流和负荷平衡的作用,前者考虑电电抗器缆的长度而确定是否使用,后者则必须使用。 3,直流电抗器主要用于公共直流母线型的交-直-交变频传动系统中,如果公共整流器的电流数学模型为感性负载,则必须使用,如果是容性负载,则可以不用,不管哪种情况,使用直流电抗器都能起到抑制直流电流波动的作用。 电容器作为常见低压无功补偿装置,常用于提高电力系统的功率因数,保证电网安全,稳定运行,通常还会在电容器回路中串联电抗器,电抗器串联电抗器的目的主要又两个:限制涌流和抑制谐波,因为电容器投入电网后会对注入系统的谐波进行放大,加剧谐波危害,根据电容器的目的不同,所选择的电抗器电抗率也不同,那么如何选择串联电抗器的电抗率呢。 (1)补偿电容器接入处的背景谐波为三次,而且含量已超过或接近标准时,宜选用12%的串联电抗器。 (2)补偿电容器接入处的背景谐波为3次和5次为主,而且两者含量均较大,宜选用电抗器12%与4.5%~6%两种电抗率混装方式的串联电抗器,以保证抑制3次谐波放大为前提,该方案优点比全部采用串联12%方案可降低无功损耗。 (3)当补偿电容器接入处的背景谐波为3次为主,并含有5次以上谐波,但含量较少,可选用0.1-1%的电抗器。 (4)当补偿电容器接入处的背景谐波以3次和5次为主,但3次谐波含量较少,而5次谐波含量己超过或接近标准值,应选用6%的串联电抗器。 天津翰祺变压器厂家专业生产各种升压变压器,多脉波整流变压器,12脉波整流变压器,24脉波整流变压器,水冷整流,水冷电炉,感应加热,石墨炉,淬火,水冷高频,单晶炉,风冷高压,大电流,三相桥,交流,风电并网,双风裂,多分裂,UPS,矿用防爆牵引,磁集成逆变隔离)变压器,电抗器 (矿用防爆,LCL滤波,LC,AFF,VDC,PCS,回馈,光伏/风电变流器,直流平波,均流,平衡,空心,脉冲) 厂家直销,咨询热线:15321767413,欢迎光临惠顾,http://www.tjqizhongji.com/。
|