找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 425|回复: 0

[软文] 室内消火栓给水系统的消防维保工作检查项目有哪些?

[复制链接]
发表于 2020-8-31 16:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–重庆–重庆
成都消防维保-室内消火栓给水系统,至少每半年(或按当地消防监督管理部门的规定)要进行一次全面的检查。检查的项目有:

1、室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺。

2、消防水泵应能否正常启动,消防水泵在火警后5min内能否正常供水。

消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;二是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,按下消火栓箱内的启泵按钮启动消火栓泵。

3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。

4、检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门的玻璃是否完好无缺。消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。

5、对室内消火栓给水系统的维护,应做到使各组成部分经常保持清洁、干燥,防止锈蚀或损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处以及消防水喉卷盘等所有转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。

6、出口处满足压力要求我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。

7、稳压装置应满足要求稳压装置的检查按如下方式进行:一是略微开启气压给水装置与系统连接的检修阀,观察气压给水装置的压力下降缓慢。如下降缓慢,则说明气压罐运行正常;二是使气压给水装置的压力下降至下限,稳压泵应启泵;停止放水,压力应上升,压力达到上限时,稳压泵就停止。如上述动作正确,说明稳压装置能自动启、停。

http://www.sischy.com/news/detail-219.html


发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 23:01 , Processed in 0.041901 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表