找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 599|回复: 0

[软文] 消防公司组装式水泵接合器的安装要求有哪些?

[复制链接]
发表于 2020-9-14 15:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–重庆–重庆
成都消防安装

1)消防公司组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统,整体式水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行;

  2)水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消防公司消火栓或消防水池的距离宜为15~40m;

  3)墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

  4)地下消防公司水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径; 井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护;

  5)水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其它的阀门;检修阀门应在消防公司水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

http://www.cqcqhdf.com/news/detail-235.html

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 22:56 , Processed in 0.043391 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表