  没有经过补偿的交流电流互感器,比差均为负值,电子元器件 欧时角差均为正值。而各级电流互感器的差错答应规模是正负差错。因此能够利用正负差错的富余规模,使互感器精度进步。为了进步互感器的精度,一般选用各种补偿办法。一般情况下因为补偿的数值较小,能够认为对铁芯的磁场根本不影响。这样能够选用差错叠加计算。
  1.磁势补偿办法
  在电流互感器铁芯中,外加一个绕组,rs电子产品给此绕组提供磁势,用这一外加磁势来补偿电流互感器的差错。
  (1)匝数补偿。当电流互感器的一次安匝固定时,由公式I, N, = I2N2得知,二次电流与二次匝数成反比,减少二次匝数,二次电流则会增大,反之增大二次匝数,二次电流则会减少,从而使互感器的比值差得到补偿。
  (2)二次绕组并联电容补偿。欧时电子官网在电流互感器的二次并联电容中发生容性磁势,用以补偿二次负荷及功率因数的改变引起的角差值改变。
  2.电动势补偿
  将外加电压或电动势直接加人电流互感器二次绕组,以补偿电流互感器的差错。
  (1)磁分路补偿。将外面几层硅钢片少绕几圈,使这几圈先饱和,用以补偿互感器下线电流1%—10%的差错,拉直比差值曲线。
  (2)磁分路短路匝补偿。在磁分路上加人短路匝,加大磁分路损耗角,用以对角差进行补偿。
  总之,当电流互感器的差错超过规程的规则值时,能够针对不同的情况,结合现场的实际,采纳不同的处理办法,确保电流互感器的差错在规则的规模内,以确保继电保护设备动作的正确性和计量设备计量的准确性。