  很多人在使用工业冷水机的过程中会有这样一个疑问:应该怎么判断冷水机的冷冻水流量?本次小编就给大家介绍一下判断的几种方法:

  1、工业冷水机在开启半小时后,通过控制系统的参数查阅系统,或者是冷冻系统的进出水温度计,可以读出运行时的进出水温度,差值一般是保持在4摄氏度到6摄氏度之间,如果温差比较大,说明水系统流经板式器的水流量偏小。

  2、检测回水压力和出水压力,并查看在检测的水压对应的水流量应该是多少,判断水系统是不是正常,通过差值来判断哪一段水管道的阻力值偏大,从而再具体进行调整。

  3、在工业冷水机开启半小时后,如果检测到压缩机的吸气温度在零摄氏度以下,那么就表明水侧换热器中水流量不够,此外,还需要排除是不是由于水温设定点太低造成的蒸发温度以及压力的下降。总之,水流量正处于正常的状态,压缩机的吸气温度应该是高于零摄氏度的,低于此值需排除水系统问题。

  4、通过检测冷水机水泵运行电流,与额定电流比较,从而判断出实际的水流量比水泵额定水流量是大还是小,与前面几项参数一起综合判断,才能得出一个确切的水系统检测分析判断报告。