在暖气使用中应该注意哪些问题?暖气片又有哪些常见故障呢?下面跟着铜铝复合暖气片厂家科美一起来看看吧
暖气片局部不热
可先将进水阀门关闭打开放气阀排气,有水溢出,关闭放气阀。或者将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后打开放气阀排气,有水溢出时关闭。
暖气片温度不够
出现这种情况可能是选择的暖气片水容量小,需要增加暖气片片数。所以在购买暖气片时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出暖气片的大小。如果是由于进水温度低,可以让物业检查系统提高进水温度。
暖气片中有响声
首先可以检查暖气片安装是否正确,进出口是否接对,易开导流隔板所在位置是否准确。暖气片中有时响声往往由于热水流量(或压力)变化所致,对阀门(包括温控阀)进行调节可消除。还有部分原因是暖气片中的水有气体存在,可以打开放气阀给暖气片排气。
暖气片阀门漏水
进回水阀门漏水,如果是第一个供暖季出现,可能是阀门与暖气片水嘴连接处在安装时溢扣造成,或密封措施不够造成。如果是第二个供暖季以后出现,可能是由于一个供暖周期后,进回水阀门的螺纹连接处经受热胀冷缩,造成密封措施出现问题。关闭进水回水阀门,尽快通知物业或暖气施工方维修。
暖气片排气孔漏水
排气孔螺丝松动或损坏,用螺丝刀将跑风螺丝拧紧。如果是排气孔坏了,可先用干毛巾将其堵住,关闭暖气阀门,尽快更换排气孔。
不同户暖气热度不一
同一楼层的不同住户家暖气出现有的热,有的不热这种情况,先排查主管线是否有堵塞,如果确定没有堵塞可能是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀,可以分别调节各个暖气片的进水阀门。
以上就是铜铝复合暖气片厂家科美对“暖气片常见问题及解决办法”的总结。
|
|