  随着环境温度的升高,低温冷水机组的使用频率越来越高,在使用的过程中多多少少会有一些小的故障发生,那么,低温冷水机组高压报警时应怎么办?下面一起看看安徽恒星世纪技术人员的介绍。


  低温冷水机组高压报警时应怎么办?南京冷水机厂家介绍,造成低温冷水机组高压报警的原因可能是以下几种:


  1.冷却水流量小


  部分客户未安装流量开关,在机组冷却水流量小时,未能及时发现流量小,机组长时间运行极有可能导致机组排气压力过高,导致高压报警。


  处理方法:A.水泵运行是否正常,水泵是否有气堵,水泵过滤器是否有堵塞;


  B.冷却水管道阀门是否100%开启,阀门是否有坏死。


  2.冷却塔原因


  处理方法:A.冷却风机运转是否正常,冷却风机皮带是否有松动;


  B.冷却塔布水是否均匀,布水口位置是否有堵塞。


  3.冷凝器原因


  处理方法:冷凝器长期使用,内部管道有结垢,不定期进行冷凝器清理,使用通炮机或者添加除垢剂除垢都可以。