工业自动控制系统 施耐德变频器ATV71HD75N4Z 无输出故障的检修过程和故障分析。将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,变频器运行一段时间,测量UVW端子,无输出电压。过一会变频器前级空气开关跳脱。 施耐德变频器维修故障原因分析: 根据次故障,我们推测出现故障的原因可能有四种: ①电解电容损坏; ②逆变模块损坏; ③驱动卡损坏; ④主回路连接不良。 该变频器全部清洁后,依次安装整流模块、逆变模块、电容。然后连接件及修复后的驱动卡安装,待整机安装好后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。 只有查到变频器损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换元器件,否则换上去的新元件会再次损坏。 机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略。例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理,以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件。 一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、显示板,根据变频器故障表现特征,使用换板方式判断哪块板有毛病。对其他印制板,如吸收板、GE 板、风机电源板等,因电路简单可用万用表迅速查出故障。
|