|
发表于 2021-6-29 13:14:20
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自 中国–浙江–温州–平阳县
风冷冷水机组使用壳管式蒸发器在水和制冷剂之间交换热量。制冷剂系统吸收水中的热负荷并冷却水以产生冷水后,热量由压缩机带到翅片式冷凝器,然后由冷却风扇消散到外部空气中。水冷冷水机使用壳管式蒸发器在水和制冷剂之间交换热量。制冷剂系统吸收水中的热负荷并使水冷却产生冷水后,热量由压缩机带到管壳式冷凝器,制冷剂与水进行热交换,使水吸收热量后通过水管带出外冷却塔散热。
对于以上两种类型的冷水机组,主要对比如下:1、性能对比:水冷机组凝汽器传热温差一般为4~8,空冷机组传热温差一般为8~15。在相同的室外环境温度下,冷却循环水的温度低于室外空气的温度,因此正常运行的空冷机组的冷凝温度远高于水冷机组,因此在相同制冷量下。2、初始设备投资对比:由于水的换热效率远大于空气,所以与相同换热量的水冷冷凝器相比,空冷冷凝器设备体积更大,材料更多,制造成本更高。即使考虑冷却水系统的设备成本,水冷冷水机的总成本也比风冷冷水机组低20%左右。此外由于风冷机组的标称功率大于水冷机组,所以扩容和电控设备的成本也较高。3、机房对比:风冷冷水机组为室外机,可放置在建筑物的屋顶或室外楼层,其冷冻水循环泵也可随机组放置,不占用机房。对于水冷冷水机组,应提供一个机房,以确保冷水机组、冷冻水循环泵和冷却水循环泵等设备的正常运行和使用寿命。同时冷却塔设备应放置在建筑物的屋顶或室外楼层。由此可见,当建筑不能提供机房时,风冷冷水机组应该是一种更可行的方式。4、维修性比较:水冷冷水机组使用的管壳式冷凝器在一定的积垢范围内对换热效率影响不大,因此机组性能随积垢略有下降,清洗周期较长,相对维护成本会较低。然而空冷机组中使用的翅片式冷凝器的传热效率受灰尘和污垢堆积的影响很大,因此必须在翅片管前设置灰尘过滤网,需要经常清洗。由于运行压力高,空冷机组一般安装在室外,运行环境相对恶劣,在可维护性和可靠性方面不如水冷式冷水机组。
综上所述,虽然风冷机组在节水、简化系统、节省安装空间等方面具有明显优势,但从整个空调建设项目综合考虑,包括土建造价、冷却水及冷冻水系统费用、电气控制及配套管理费用、运行费用等,风冷冷水机组相比水冷冷水机组并没有明显优势。目前水冷冷水机组是大多数空调工程的主要设备。
|
|