找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 83|回复: 0

[软文] 解析rs电子接线端子温升试验中额定连接容量与试验电流之间的关系

[复制链接]
发表于 2023-11-21 13:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广西–柳州

  温升,是指rs电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。导体通流后产生电流热效应,随着时间的推移,导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的条件是在3个小时内前后温差不超过2℃,此时测得导体表面的温度为此导体的较终温度,温度的单位为度(℃)。上升的温度中超过周围空气的温度(环境温度)的这一部分温度称为温升,温升的单位为开氏(K)。
  家用和类似用途低压电器用的连接器件通用要求GB13140.0-2008中,对连接器件的温升有如下论述:
  (1)rs连接器件在结构上应能做到:在正常使用时,其温升不会超过(4)中规定的值。
  是否合格,可通过实验进行确定。
  (2)带有一个或多个夹紧件的单路接线端子连接器件应以预定的方式和较不利的条件去连接导线。
  jst横截面积在10mm2(含)以内的导线长度应为1m,横截面积在10mm2以上的导线长度应为2m。导线长度可缩短至与制造厂的规定一致。
  (3)在多路接线端子连接器件中,将较多三个相邻的端子串接起来。如果单极连接器件是设计用于并排安装者,则将三个单极连机器件按预订方式放置并连接在一起。
  横截面积在10mm2(含)以内的导线长度应为1m,横截面积在10mm2以上的导线长度应为2m。导线长度可缩短至与制造厂的规定一致。
  (4)用与夹紧件相应的较大横截面积的新的软线或硬线进行连接,夹紧件则根据第2部分的规定连接。对于有T标志的连接器件,应在温度等于T±2℃的情况下进行试验。
  温升的试验应在受试连接器件已达到热平衡状态的情况下进行。通常,当受试部件的温度在1h内增加不超过1K时,则认为温度达到稳定。在整个试验期间,应给连接器件施加下表所示的交流负载。
  通过变色指示器或热电偶来测量温度,变色指示器或热电偶的选择和放置应使得他们对需测量的温度(例如,对导线接触的金属部件上的温度)的影响可忽略不计。
  夹紧件的载流部件温升不应超过45K。如果连接器件是被完全绝缘的,则应尽可能靠近夹紧件测量导线的温升。
  对于温度不大于40℃的连接器件,应在温度为±20℃±5℃的条件下进行温升的试验,对于额定温度高于40℃的有T标志的连接器件,应在温度为T±2℃的条件下进行温升试验。
  温升取决于连接器件在运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断连接器件散热是否正常。同样,温升也是判断接线端子是否合格,判断其寿命和稳定性能的重要参数。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 05:15 , Processed in 0.046260 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表