在消防安全设备中,消防应急照明和疏散指示系统是一种常见的消防系统,很多地区对这个系统还有一些强制的要求。那么,应急照明及疏散指示系统的安装要求有哪些?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍一下:
消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。
应急照明及疏散指示系统一般要求包括:
1、消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;
2、应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物;
3、在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同;
4、应急照明及疏散指示系统指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装;
5、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作;
6、消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;
7、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上;
8、辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替