  气运成像仪可燃气体探测器判别合格的方法:
  一、对探测天然气、液化气的气体探测器的判定符合下列规定:
  1.但气体探测器报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;
  2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL——25%LEL范围内时为准用;
  3.当气体探测器的报警动作值超过上款的规定时为不合格;
  4.对有低、高限报警的气体探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL之间时为合格,当超出时为不合格;
  5.声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
  二、对人工煤气气体探测器的判定应符合下列规定:
  1.一氧化碳探测器的判定应符合下列规定:
  1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;
  2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;
  3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;
  4)对有低、高限报警的探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;
  5)声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
  2.氢气探测器的判定应符合下列规定:
  1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;
  2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;
  3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;
  4)对有低、高限报警的探测器应需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;