找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1699|回复: 0

[软文] 防爆配电箱的使用及操作注意事项-浙江国忠防爆2021/8/13 17:22:25

[复制链接]
发表于 2021-8-13 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–北京–北京

  原标题:防爆配电箱的使用及操作注意事项防爆配电箱https://www.gzofb.com/浙江国忠防爆电气有限公司是一家集设计,研发,生产,检验,销售,售后于一体的专业防爆电器(电气)设备制造商,已获得ISO体系认证,国家3C认证,防爆合格证及检验报告!


  对于爆炸控制而言,防爆配电箱设备可靠性是很重要的。在操作运行中,为防止爆炸和避免生产设备的损失,应当进行预防性的维修。所以,进行维修时,用合格的材料制造的部件必须按正确的方法进行安装。维修程序本身不应造成火灾和爆炸危险。对于焊接和切削,为了降低着火危险。首先,应当仔细检查设计的和结构材料的各种变化对安全的影响。

  其次,应当估价这些变化对整个装置造成的后果。表面上的细小变化可能造成想象不到的和不允许的爆炸危险。在英国一个化工厂,为了更换泄漏的反应器,安装了直径500毫米的临时旁路折形管道,由于这个管道的事故,造成了爆炸灾害。因此,这些变化的经济价值不能作为一个基本尺度来衡量可能产生的危险。

  适用范围 执行标准

  ? 1区、2欧险场所| . GB3836.1-2010, 683836^-2010. GB383632010、GB12476.1-2010

  ? IIA、 IIB、 IIC级爆炸性气体环境. .  等效于 IEC60079-0 、 IEC60079-1、 IEC60079-7、IEC 61241.1-1.

  防爆配电箱配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密。照明箱内,分别设置零线(n)和保护地线(pe线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。防爆配电箱垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m。

  防爆配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s。防爆配电箱的金属框架必须接地(pe)或接零(pen)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。工作中注意安全意识差。有的电工在工作中麻痹大意、责任心不强,不严格遵守安全操作规程导致触电。例如在线路或防爆配电箱等设备工作时,没有进行验电就着手修理;或在修理空调器时,看见空调器电源灯不亮就以为断电了而修理时按无电操作,就会发生触电事故。

  以上文章由安徽璟安防爆电气有限公司提供!

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 02:55 , Processed in 0.040832 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表