|
原标题:防爆配电箱的使用及操作注意事项防爆配电箱https://www.gzofb.com/浙江国忠防爆电气有限公司是一家集设计,研发,生产,检验,销售,售后于一体的专业防爆电器(电气)设备制造商,已获得ISO体系认证,国家3C认证,防爆合格证及检验报告!
对于爆炸控制而言,防爆配电箱设备可靠性是很重要的。在操作运行中,为防止爆炸和避免生产设备的损失,应当进行预防性的维修。所以,进行维修时,用合格的材料制造的部件必须按正确的方法进行安装。维修程序本身不应造成火灾和爆炸危险。对于焊接和切削,为了降低着火危险。首先,应当仔细检查设计的和结构材料的各种变化对安全的影响。
其次,应当估价这些变化对整个装置造成的后果。表面上的细小变化可能造成想象不到的和不允许的爆炸危险。在英国一个化工厂,为了更换泄漏的反应器,安装了直径500毫米的临时旁路折形管道,由于这个管道的事故,造成了爆炸灾害。因此,这些变化的经济价值不能作为一个基本尺度来衡量可能产生的危险。
适用范围 执行标准
? 1区、2欧险场所| . GB3836.1-2010, 683836^-2010. GB383632010、GB12476.1-2010
? IIA、 IIB、 IIC级爆炸性气体环境. . 等效于 IEC60079-0 、 IEC60079-1、 IEC60079-7、IEC 61241.1-1.
防爆配电箱配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密。照明箱内,分别设置零线(n)和保护地线(pe线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。防爆配电箱垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m。
防爆配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s。防爆配电箱的金属框架必须接地(pe)或接零(pen)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。工作中注意安全意识差。有的电工在工作中麻痹大意、责任心不强,不严格遵守安全操作规程导致触电。例如在线路或防爆配电箱等设备工作时,没有进行验电就着手修理;或在修理空调器时,看见空调器电源灯不亮就以为断电了而修理时按无电操作,就会发生触电事故。
以上文章由安徽璟安防爆电气有限公司提供! |
|