找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 421|回复: 0

[软文] 详解消防箱的四大安装规范

[复制链接]
发表于 2020-8-4 21:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–重庆–重庆–九龙坡区
成都消防报建—关于消防箱的安装规范:

(1)消防箱箱体安装要找正确坐标、位置、尺寸等。消火栓箱体底距地标高为88cm,消火栓箱体安装要垂直方正,上下垂直度偏差不得超过2mm,箱体固定时,先找出土建结构的钢筋,与箱体外预留的焊接点焊接牢固。

(2)消防箱消火栓的安装:

消火栓安装时,不要用力过大,以免损坏阀体,阀体距箱体后面为100mm,距侧面为200mm,偏差不得超过5mm,阀体中心距地为1.1m,允许偏差1cm。

(3)消防箱的质量标准:

箱式消火拴的安装,栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸要符合施工要求。

(4)消防箱的允许偏差项目:消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差10mm,阀门距箱侧面为200mm,距箱后面为100mm,允许偏差5mm。

http://www.xfgcaz.com/news/detail-197.html

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-26 13:30 , Processed in 0.049104 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表