成都消防报建—关于消防箱的安装规范:

(1)消防箱箱体安装要找正确坐标、位置、尺寸等。消火栓箱体底距地标高为88cm,消火栓箱体安装要垂直方正,上下垂直度偏差不得超过2mm,箱体固定时,先找出土建结构的钢筋,与箱体外预留的焊接点焊接牢固。

(2)消防箱消火栓的安装:

消火栓安装时,不要用力过大,以免损坏阀体,阀体距箱体后面为100mm,距侧面为200mm,偏差不得超过5mm,阀体中心距地为1.1m,允许偏差1cm。

(3)消防箱的质量标准:

箱式消火拴的安装,栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸要符合施工要求。

(4)消防箱的允许偏差项目:消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差10mm,阀门距箱侧面为200mm,距箱后面为100mm,允许偏差5mm。