 在光伏电站并网测试中,由于测试装置容量所限,并非对电站整体进行低电压穿越性能测试,而是按逆变器型号的不同将整个光伏电站划为多个分区,智慧分布式能源每个分区随机抽选一个1MW发电单元进行检测。
  测试接线时应先停止被测并网单元逆变器的输出,将测试电缆接在被测并网单元的并网断路器两侧,从而将移动检测平台串接向生电站网络主回路中。
  接线工作完成后合上被测单元并网断路器,恢复所有电源,使电站正常运行。
  具体的检测步骤如下:
  (1)低电压穿越轻载测试:被测功率单元功率范围为0.1Pn<P<0.3Pn,功率单元输出稳定后开始测试。轻载測试仅针对ABC三相平衡跌落,选择20%、50%、80%3个点开展测试,记录测试数据和波形,同一点应进行连续两次测试并通过。
  (2)低电压穿越满载测试:被测功率单元功率范围为0.8Pn<P,功率单输出稳定后开始测试。分别设置光伏电站并网点处三相电压幅值、两相电压单相电压幅值为额定电压的20%、持续时间为1s,并参照Q/GDW 617大中型光伏电站低电压穿越能力要求曲线,在20%~40%,40%~60%,60%~80%,80%~90%每个区间内任意选取一个点,记录4个光伏电站并网点处电压、持续时间及波形,同一点应进行连续两次次测试。
  (3)读取数据采集装置和功率测试装置的数据进行分析,输出报表和测量曲线,并判别是否满足Q/GDW 617要求。