找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 72|回复: 0

[软文] 智慧分布式能源光伏发电站低电压穿越测试步骤

[复制链接]
发表于 2023-7-4 15:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广西–百色
 在光伏电站并网测试中,由于测试装置容量所限,并非对电站整体进行低电压穿越性能测试,而是按逆变器型号的不同将整个光伏电站划为多个分区,智慧分布式能源每个分区随机抽选一个1MW发电单元进行检测。
  测试接线时应先停止被测并网单元逆变器的输出,将测试电缆接在被测并网单元的并网断路器两侧,从而将移动检测平台串接向生电站网络主回路中。
  接线工作完成后合上被测单元并网断路器,恢复所有电源,使电站正常运行。
  具体的检测步骤如下:
  (1)低电压穿越轻载测试:被测功率单元功率范围为0.1Pn<P<0.3Pn,功率单元输出稳定后开始测试。轻载測试仅针对ABC三相平衡跌落,选择20%、50%、80%3个点开展测试,记录测试数据和波形,同一点应进行连续两次测试并通过。
  (2)低电压穿越满载测试:被测功率单元功率范围为0.8Pn<P,功率单输出稳定后开始测试。分别设置光伏电站并网点处三相电压幅值、两相电压单相电压幅值为额定电压的20%、持续时间为1s,并参照Q/GDW 617大中型光伏电站低电压穿越能力要求曲线,在20%~40%,40%~60%,60%~80%,80%~90%每个区间内任意选取一个点,记录4个光伏电站并网点处电压、持续时间及波形,同一点应进行连续两次次测试。
  (3)读取数据采集装置和功率测试装置的数据进行分析,输出报表和测量曲线,并判别是否满足Q/GDW 617要求。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 03:54 , Processed in 0.053800 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表