接地保护:桥架连接处距离端部15cm的两点间,通过30A电流测定电阻不超过0.00033Ω,接地采用6mm2以上的镀锡铜带。热镀锌桥架https://www.0371-0371.com/dianlanqiaojia/rejinxinqiaojia.html郑州现代桥架有限公司专注桥架16载,生产大跨距、槽式、托盘式、梯级式、组合式等型号规格电缆桥架,各功能和材质的铝合金走线架、U型钢走线架、网格桥架、光纤槽道、热浸锌桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架、防火桥架等产品齐全。
铝合金桥架规格必须符合相应的国家标准符合铝合金电缆桥架技术规程CECS106:2000
铝合金桥架本体组件必须采用焊接工艺,以确保牢固性,不得采用螺栓或铆钉链接。铝制件焊接应采用气体保护电弧焊。焊缝表面应平滑均匀,焊缝不应有漏焊、裂缝、烧穿为、未融合、表面气孔、焊瘤等缺陷。
连接螺丝采用304不锈钢材质:规格为100X50、100X70和50X50的桥架采用单排X3的联接孔;其他均采用双排X3的联接孔。
盖板与槽体的联接采用铝合金锁扣联接,每米2付。盖板与槽体的联接完成后能达到IP42的防护要求,户外盖板顶部必须要求有防积尘防积水措施,户外盖板还要有防止被大风吹松动的锁紧措施。
铝合金桥架的强度及载荷等级应符合下列要求:
载荷等级:在支撑跨距为4M,按简支梁的条件下,应满足额定均布荷载;
支吊架的结构应满足强度、刚度及稳定性的要求;
桥架的承载能力应按荷载试验的规定予以验证,荷载验证中侧边开始出现失稳或最初产生永久变形时的均布荷载即破坏荷载,破坏荷载除以安全系数1.5的值为许用均布荷载,该值不应小于相应荷载等级所规定的额定均布荷载;
桥架直通在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200;
各种形式的支吊架应能承受桥架相应规格层数在支承跨距中的总荷载;
悬臂支架在承受桥架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比不应大于1/100;
连接板,连接螺栓等受力附件,应与桥架支吊架等本体结构强度相适应; |
|