  一、医用过滤器在安装前,不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向存放空气过滤器;在高效过滤器的搬运过程中,应轻拿、轻放,避免剧烈的振动和碰撞。

  二、手术室高效空气过滤器经外观检查合格后,应立即进行安装; 波纹板组合过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面;过滤器在竖向与框架之间的连接,严禁渗漏、变形、破损和漏胶等。安装高效过滤器的框架应平整、清洁,每台高效空气过滤器、无隔板过滤器的安装框架的平整度偏差,不得超过1——2mm; 安装后必须保证内壁清洁,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。

  三、空气过滤器安装方向必须正确,安装后过滤器四周和接口,应严密不漏;

  四、高效过滤器采用机械密封时,应采用气密垫密封;安装后垫料的压缩应均匀,安装后应进行扫描检漏。