发表于 2022-1-8 15:58:08
|
|阅读模式
来自 中国–广西–柳州–鱼峰区
医院层流手术室对洁净区的快速升降温和空调制冷有着特殊的要求,只要是基于手术室因其手术量大造成空调系统超负荷运行,且维护时间的不确定,要想保证手术过程中病人的安全降低手术交叉感染的风险。因此,对手术的环境一定要进行严格的控制,借助净化空调系统,对通风量和压力的调节,医用过滤器使整个手术室都能呈现在受控状态下。
医院层流手术室对洁净区的快速升降温和空调制冷有着特殊的要求,只要是基于手术室因其手术量大造成空调系统超负荷运行,且维护时间的不确定,要想保证手术过程中病人的安全降低手术交叉感染的风险。因此,对手术的环境一定要进行严格的控制,借助净化空调系统,对通风量和压力的调节,使整个手术室都能呈现在受控状态下。
1、医院工程中手术洁净区空调系统设计要求
基于手术的特点、手术数量以及手术室环境的要求,合理选择冷热源是进行空气调节的必要条件。在手术洁净区域的设计初期,不仅考虑了冬夏设计工况,还同时考虑到春秋过渡季节系统运行对冷热源的需求,将医院的整个大系统与手术部的小系统结合起来。夏季,由地下冷水机组供给冷水;冬季,由锅炉房市政热水通过板式交换器后供给热水。 在既能保证手术室安全的前提下还能体现节能效果。
2、合理配置新风机组与循环机组,寻找空气处理的最佳方式
由于手术室具有独立的特殊性,需要每间手术室单独设置净化循环机组,每3——5间手术室可共用一套新风系统。新风系统主要承担除湿任务,不仅消除新风自身的高湿量,还要消除室内的余湿量。新风机组另外一个功能,就是用来维持整个手术部内的正压分布。而循环机组则负担室内的热负荷、满足洁净度要求。这种设置,可以使手术部处于受控状态,并且运行起来十分稳定、可靠。还能够实现湿度优先控制。做好湿度控制,就能够将空气中细菌和病毒的存活时间控制在一个较短范围内。研究表明,当室内相对湿度控制在30%——60%时,可以降低室内人员感染的可能。
3、合理设置装机处理室的空调设备,控制洁净室的恒温恒湿
在设置手术室空调系统的同时,也要考虑手术室装机处理室的温度和湿度要求。普通手术室装机处理机房要求恒温恒湿,温度为21——27°C,湿度为50%;杂交手术室装机处理机房要求温度不超过35°C,湿度为50%。不仅要对机房进行恒温恒湿处理,还要能保证手术室的恒温恒湿状态。因此选用合适的恒温恒湿空调对机房进行降温处理,也是非常重要的一个环节。
综上所述,适合手术洁净区域的通风空调系统应满足以下几个方面:手术过程中快速升降温要求;手术部在过渡季节的冷热源供应;装机处理室的温度要求;洁净手术室正负压要求;洁净手术室新风量要求;洁净手术室内气流分布要求;洁净手术室通风空调系统自动调节要求。
|
|