聊聊穿墙式接线端子与保险接线端子......


    穿墙式接线端子采用的是螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:UL94,V-0),连接器采用的是优质的高导电金属材料。 H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。

    不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便。H型穿墙式接线端子广泛应用在一些需要穿墙解决方案的场合:电源、滤波器、电气控制柜等电子设备。绝缘性能好,防护等级高,用户只需要直接在外部接线后即可进行工作,省去了许多不必要的接线步骤。

    绝缘材料会用改性的尼龙(PA66),这一点来讲,其本身也会具有良好的电气性能与机械性能。螺丝用高强度的铜合金制成,导电体用电解铜制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。

    保险端子中间必然会有连接孔,可中心连接也可用边插式连接件连接;可接4mm2导线电压为800V电流为41A的电器产品。

    起开关作用的滑动金属件能通过试验接线端子压线框能承受较大的工作电流,切换时用螺丝刀松开螺丝,移动滑块行,开关位置一目了然;其两端设有测试插座,配用相应的测试试验接线端子可以进行连接测试,测量电流时可不中断操作。可接电压为660V电流为57A的控制回路。