找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 165|回复: 0

[杂谈] 我们具体分析接线端子容易出现的问题

[复制链接]
发表于 2022-5-26 23:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江省丽水市
我们具体分析接线端子容易出现的问题

    1、开关电源操作面板无显示:

    首先应该测量控制端子的控制电压和10V频率调整电压,若为零,则端子使用正常,否则需更换品质更高的连接产品;其次测量变频器主接线端子电阻是否正常;工业开关

    2、变频器进线无法测量数据:

    查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。检查变频器内A10主板、A22电源板上的LED指示灯均正常,用试电笔测变频器的进线电源,发现有一相显示不正常,用万用表测量三相结果为:Vab=390V,Vac=190V,Vbc=190V。经检查系进线端子排处接触不良。

    3、逆变模块中端子的炭化问题:

    当检查逆变模块无不良症状时,应检查各个端子与地之间的绝缘不良问题,一旦发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,从安全角度考虑,更换损坏变频器端子,变频器便可恢复正常运行。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 15:22 , Processed in 0.047335 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表