找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 226|回复: 0

[杂谈] 接线端子内部温度和表面温度......

[复制链接]
发表于 2022-6-28 23:58:51 | |阅读模式 来自 中国–浙江–嘉兴
接线端子内部温度和表面温度......




    防火检测中,工程师们往往是通过红外辐射测温仪丈量接线端子的表面温度从来判定是否存在火灾隐患,这样的测试在一定程度上起到了预防火灾和排除隐患的作用。

    对于断路器的每种工况.被测接线端子均有两个不乱温度,分别为热电偶和红外热像仪测试数据,其实就是标题所说的接线端子内部温度和表面温度。

    下面分析二者的差值与热像仪测试温度之间的关系。按热像仪测试温度的大小划分区间,看看在不同的温度区问,热电偶测得的接线端子内部温度和红外热像仪测得的表面温度之问的温差有何变化。详细方法是,对某一确定温度区间,将所有热电偶测试数据和对应红外热像仪测试数据的温度差求均匀值,获得该温度区间热电偶和红外热像仪测试数据的均匀差值。

    从上面的数据可以分析得出,对于小型断路器接线端子,跟着接线端子温度的升高,内外温差同时也在增大。一般来讲,以环境温度25℃为例,接线端子表面温度低于60℃时,内部温度不超过80℃,温升为55℃,实际防火检测中可以此为临界点实现简朴判定。


    更多按钮开关相关信息请访问: 按钮开关 www.supu.com.cn

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-26 11:02 , Processed in 0.057925 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表