发表于 2022-7-1 19:41:04
|
|阅读模式
来自 中国–北京–北京
大家好我是小豆,有朋友留言说如何看懂电路图今天小豆分享几个毕竟有代表性电路给大家,首先我们来第一张图三台电机顺序启动:74LS74N引脚图/真值表/原理及功能电路图 https://www.diangon.com/thread-48290-1-1.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。
启动KM1以后才可以启动KM2. K大件M启动以后才可以启动KM3,他的工作原理就是在KM1自锁触点后面接KM2的启动按钮,在KM2自锁触点后面接KM3启动按钮。KM1不启动后面的电路则无法启动。
时间继电器控制两个接触器顺序启动:
工作原理,当按下SB2启动按钮以后KM1线圈得电主触点自锁触点闭合,这时候KT时间继电器也得电开始计时,当时间继电器到达设定时间以后时间继电器延时闭合触点闭合KM2线圈得电,开始运行。停止的时候只需要按线SB1,整个电路失电。
顺序启动,逆序停止:
启动流程按下SB2,KM1线圈得电主触头闭合辅助触头闭合,KM1自锁,这时候才可以启动KM2.如果KM1不启动即使我们按下sb4启动按钮KM2同样不能吸合。所以当我们启动KM1之后才可以启动KM2.
停止:首先我们按下SB3让KM2停止,如果KM2不停止按下SB1电路是无法停止的,这是为什么那,大家看电路运行的时候KM2常开触点闭合即使按下SB1这个点断开KM2的常开还在闭合状态所以按下SB1无法停止电路,停止的时候我们需要先停止KM2就是按下SB3让KM2失电,KM2常开触点恢复到初始状态,这时候按下SB1才可以停止KM1,
三种顺序启动电路,你需要哪一种三台电机顺序启动:时间继电控制电机顺序启动,逆序停止,按钮控制顺序启动逆序停止,关于顺序启动还有很多种接法,大家看这三个电路图是不是很有代表性,所以小豆拿来说一下,快看懂电路图首先弄懂电气符号多代表的是什么电器元件,比如说电路图中的SB=按钮,KM=接触器,FR=热继电器。KT=时间继电器。常开,常闭又是代表什么。KM线圈用什么表示。
如何根据电路图实物接线,首先我们需要看懂控制电路是多少伏的控制电压,看电路图需要什么电气元件,比如说上图KM2用到两个常卡触点,所以我们就要选一个接触器加一个辅助触头,因为接触器只带一个辅助触点,如果电路图中有两个常开,那么我们就要选择一个辅助触头,增加KM2触点。
您有好的电路图或者好的意见吗?欢迎在下方留言,感谢大家支持,如果你想看什么电路解说,在下方留言就好了,如果有电器元件小豆会尽量制作,感谢大家。本文由我是小豆哥原创作品,首发。
感谢大家阅读,本文图纸,工作原理由,我是小豆哥,自绘图,文字解说,原创 |
|