1)设置部位。审查建筑内需要设置防烟设施的部位是否符合规范要求。

2)设置形式。审查防烟系统形式(自然或机械方式)的选择是否符合规范要求。

3)自然通风。审查楼梯间、防烟前室、合用前室、消防电梯前室等采用自然通风口的面积、开启方式是否符合规范要求;避难层采用自然通风时是否设有两个不同朝向的外窗或百叶窗,且每个朝向开窗面积是否满足自然通风开窗面积要求。

4)机械防烟。重点审查以下内容:

a)送风机。审查送风机选型和设置位置是否符合规范要求;

b)进风口。审查送风机的进风口设置是否按规范要求不受烟气影响;

c)送风口。审查送风口的设置位置、启闭方式控制、送风口的风速是否符合规范要求;

d)风管与风道。审查风管的制作材料、耐火性能是否满足规范要求。

室外消防给水及消火栓系统

1)根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查室外消火栓系统的设计是否符合规范要求。

2)根据建筑的火灾延续时间,审查室外消火栓用水量是否符合规范要求。

3)室外消防给水管网的设计是否符合规范要求。重点审查进水管的数量、连接方式、管径计算、管材选用等的设计。

4)室外消防给水管道的设计是否符合规范要求。重点审查水压计算、阀门和倒流防止器设置、管道布置等的设计。

5)室外消火栓的设计是否符合规范要求。重点审查室外消火栓数量、布置、间距和保护半径。其中地下式消火栓应设置明显标志。

消防给水和消防设施

1)根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合审查消防给水的设计。

2)消防水源的形式,消防总用水量的确定。建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水之和计算确定。

3)利用天然水源的,应审查天然水源的水量、水质、数量、消防车取水高度、取水设施是否符合规范要求。

4)由市政给水管网供水的,应审查市政给水管网供水管数量、供水管径及供水能力。

5)设置消防水池的,应审查消防水池的设置位置、有效容量、水位显示与报警、取水口、取水髙度等是否符合规范要求。