[杂谈] 上海金盾湿式报 警阀ZSFZ 铜合金喷嘴与铜合金衬套

[复制链接]
发表于 2022-7-20 22:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江省丽水市
上海金盾湿式报 警阀ZSFZ 铜合金喷嘴与铜合金衬套





      湿式报 警阀是只允许水流入湿式系统并在规定压力流量下驱动配套部件报 警的一种单向阀;


      延迟器应用于湿式报 警阀装置,防止因供水压力波动、报 警阀渗漏而发生误报 警;


      水力警铃是由水力驱动的全天候声响报 警设施,工作时无打击火花,可用于防爆场所。水力警铃由铝合金本体、铝合金叶轮、铝合金铃壳、铜合金喷嘴与铜合金衬套等组成。无需保养、使用寿命长。


      湿式报 警阀装置与压力开关、 水流指示器、 洒水喷头、信号蝶阀、 末端试水装置、喷淋泵等组成湿式自动喷水灭火系统,是目前应用最广泛的自动喷水灭火系统。


       产品标准:GB5135.2《自动喷水灭火系统 第2部份: 湿式报 警阀、延迟器、水力警铃》


       设计规范:GB50084 《自动喷水灭火系统设计规范》


       验收规范:GB50261《自动喷水灭火系统施工及验收规范》


       湿式报 警阀在伺应状态时系统侧和供水侧长期充满压力水,当上下压力产生微波动时,靠阀瓣盖上的三角阀芯调节保持上下压力一致。当保护区域内发生火情时,环境温度升高使洒水喷头动作喷水,系统侧压力降低跟供水侧的压力形成压差,大于三角阀芯调节压力极限,阀瓣组件瞬间打开,供水侧的水流入系统侧对喷淋管网进行补水,其中少部分的水通过座圈上的小孔流向延迟器、水力警铃及压力开关,水力警铃发出连续的报 警声,压力开关动作将信号反馈至消防控制中心,消防控制中心联动控制声、光报 警,同时启动供水泵持续给水,以达到自动喷水灭火和报 警的目的。