找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 386|回复: 0

[杂谈] 美国可靠湿式报警阀ZSFZ型FM/UL

[复制链接]
发表于 2022-7-28 20:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–浙江–丽水
美国可靠湿式报警阀ZSFZ型FM/UL



      美国可靠湿式报警阀ZSFZ型FM/UL产品详情:
      美国可靠湿式报 警阀ZSFZ型FM/UL 法兰湿式报警阀DN100-200
      FM认证湿式报警阀,美国可靠湿式报警阀,ZSFZ湿式报警阀系统,FM认证报警阀
      1.工作原理
      由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
      2.基本参数
      1)额定工作压力
      湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。
      湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明使用的较低的压力等级。
      2)公称直径
      湿式报警阀进出口公称直径为50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm.
      湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。
      技术要求
      材料的耐腐蚀性能
      (1)湿式报警阀阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。阀座应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制作。
      (2)湿式报警阀要求转动或滑动的零件应采用青铜、 黄铜、 奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作。若采用耐腐蚀性能低于上述要求的材料制作时, 应在有相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。
      (3)延迟器设置的过滤网,采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。
      (4)水力警铃喷嘴和过滤网应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。
      3.结构和间隙和连接尺寸
      (1)结构
      阀体上应设有放水口, 放水口公称直径不应小于20mm。在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀, 并能在开启位置锁紧。湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。延迟器进水口直径小于或等于6mm时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最大尺寸不应大于保护孔径的0.6倍,过滤网总面积不应小于保护面积的20倍。水力警铃进水口公称直径不应小于20mm,排水孔面积不应小于喷嘴面积的50倍。水力警铃喷嘴直径不应小于3mm,过滤网孔最大尺寸不应大于喷嘴直径的0.6倍,过滤网总面积不应小于喷嘴面积的10倍。
      (2)湿式报警阀的间隙
      除阀全开位置外, 阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12 mm,对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。阀在关闭位置, 阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6 mm的径向间隙。,阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.
      (3)连接尺寸
      湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时, 应符合相应的通用标准额定工作压力1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定,湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要求。
      4.安装要点
      湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m。水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施。湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。
      5.注意事项
      湿式报警阀,主要南阀体、阀座、阀瓣、密封垫片、连杆、环形槽旁通连接管以及压力表接管等组成。
      湿式报警阀应安装在喷淋系统的总立管上,安装高度应按设计及标准网集要求,排水管不应只接在排水系统上.应接排水漏斗再接至附近的排水点。
      湿式报警阀在安装及操作时应注意的事项如下。
      1.湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。
      2.安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。
      3.应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力警铃和湿式报警阀是否正常通水。
      4.经常检查管路系统有无堵塞情况。检查方法是:关闭通至延时器、水力警铃管道上的阀门,打开主排水管的球阀,如有大量水流出说明管道通畅
      以上是美国可靠湿式报警阀ZSFZ型FM/UL的详细信息,如果你对美国可靠湿式报警阀ZSFZ型FM/UL的价格型号、图片有什么疑问,欢迎来电咨询!美国可靠湿式报 警阀ZSFZ型FM/UL  http://www.cazv.com.cn/cp/html/?2078.html

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-11-19 13:32 , Processed in 0.053247 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表