找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 622|回复: 0

[软文] 污水泵站设计应注意的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-25 12:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏省南京市玄武区
对如何搞好或优化城市污水泵泵站的建设,应注意和抓好以下几个方面重要环节。  对如何搞
好或优化城市污水泵泵站的建设,应注意和抓好以下几个方面重要环节。
(1)污水泵站的建设要考虑到泵站本身的环境保护问题  泵站在选址建设阶段,往往周围建筑
物较少,但随着城市建设的发展,城市用地日益紧张,因此在许多泵站附近建起了许多建筑物
。其中有不少是居民住宅,而泵站的噪声、气味等影响了周围居民的正常生活,引起了居民的
不满。因此,在泵站的建设中要考虑到泵站的消声和除味。消声可以采用半地下室,或采用潜
水泵来解决;除味可采用密封或安装通风装置等办法解决。
(2)四台水泵以上的泵站最好设置两个水室  因为城市污水泵站一旦开通,往往无法自主停运
检修,若要停运检修必须通过协调许多部门才能实施。当设置两个两个水室时,某一台水泵出
现故障,若一个水室的水泵能满足污水的提升要求,则可以关闭另一个水室检修水泵,而不影
响泵站的正常运行,同时也能在污水量不是很大的季节对设备进行有效保养,使设备始终处于
良好的状态,确保了泵站的正常运行。
(3)控制水位的液位计位置要设置得当  目前大多数污水泵站是靠集水池内液位来控制水泵的
开停,控制水位的液位计即不要设在水流很快的地方,也不要设置在很难检修的地方。前者由
于水体流动太快,也容易造成设备损坏。后者若水位计损坏则很难检修,因此控制水位的液位
计位置要设置得当。
(4)水泵的起动、停止水位要设置得当  若水泵的起动、停止水位设置过近,则水泵开启频繁
,容易损坏设备,若起动、停止水位设置过远,一旦控制系统发生故障,则容易发生污水满溢
事故。
(5)水泵的扬程选择要适当  水泵扬程小,无法达到出水效果;扬程太大,浪费投资,浪费动
力,甚至损坏设备。例如,某污水处理厂提升泵选择的水泵扬程为13m,但实际提升高度只有8m
,水泵在运行时剧烈振动,为了减少水泵的振动,只好调节泵后蝶阀的开度,以适应水泵的运
行要求,即提高了投资,又浪费了电能。因此,建设在设计计算泵站管路损失时,要估算的比
较切合实际,余量不要太大。
本文来自hongtunet,污水泵(www.wushuiwang.cn)首发,欢迎大家转载,转载时请保留此链
接,同时欢迎大家加我QQ:827445759共同学习和探讨,谢谢!

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 02:27 , Processed in 0.034317 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表