新风系统开始在中国各个家庭、学校、公司等场所普及使用,但是作为刚起步的新风净化产业,产品从生产到安装使用,都需要进一步指导改进,尤其在产品选型安装阶段,专业的安装是用户获得良好体验的关键。以下就以吊顶式商用新风机安装为例,说明一般情况下新风系统安装步骤:
工具/原料
冲击钻、手提砂轮机、锤子、螺丝刀/电动螺丝起子、手锯、**钳/尖嘴钳、开口扳手/活动扳手/卷尺、美工刀/剪刀等
吊顶新风机、PVC风管、阻燃型双层复合软管、风口、直接/弯头/变径/三通、隔音棉、密封胶
方法/步骤
选型。根据房子的面积、常住人员数量等方面确定新风量需求,选择新风系统型号,不同的型号其最大新风量不同。一般家庭常住人员较少,要按照房子的面积来选择风量大小,即面积X层高=风量(单次),而对学校、企业等常住人员比较多的场所,则按照个人标准新风量需求来计算,即30X人数=风量。以吊顶新风系统为例,家庭用,100㎡,层高2.8m,所需要的单次新风量为280m³,那么就选300m³/h的机器;一个教室平时为50人,就需要1500m³/h的机器。
吊顶式新风系统安装步骤
确定安装位置及管路设计(定位标记)。吊顶新风系统主机一般安装在阳台、卫生间、厨房,或者高柜的顶部,主要是为了通风散热良好、不影响装修风格的美观等。设计新风路径时要注意回风良好,使室内空气形成循环,保证新风效果和空气质量。风管设计尽量选择最短路径,减少弯头,登高,变径等阻碍风速因素,且转角半径不宜过小。为使空气对流畅顺,排风量≤新风量,使房间保持微正压;卫生间、厨房保持微负压。主管风速宜控制在5-10m/s,支管风速宜3-5m/s。室外排风口与新风口保持适当距离,防止气流短路;新风口处于上风侧,且低于排风口,尽量保持不小于1米间距。
吊顶式新风系统安装步骤
3
楼板钻孔螺栓安装。核对钻头规格,保证使用钻头的型号与预装螺栓规格一致;钻孔时保证钻头垂直成型,防止钻孔严重歪斜;螺栓安装前确保钻孔深度达到要求,并进行充分膨胀,紧固;室外墙体的进出风口开孔时应保持两孔形成高低差错位,排风口高于新风口大于15%的孔径距离。