技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求



    1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
    2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
    3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。圆形连接器
    4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
    5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
    6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
    7.潮湿环境宜采用防潮端子。
    8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。
    9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
    10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。