成都消防改造_气体灭火系统使用时没有压力或者压力不足是什么原因导致的呢?具体应该采取什么措施解决这一难题呢?接下来就由成都巨龙安消防给大家简单分析。

(一)贮存环境温度的下降

贮存环境温度的下降导致压力下降属于正常现象,只要在温度回升后能够恢复公称工作压力,并在压力显示器绿区内浮动就没有问题。

(二)压力表泄漏

用扳手逆时针缓慢旋转压力表后的六角螺帽,观察压力表指针,如果回到绿区,表示储瓶内压力正常。检查压力表与钢瓶连接处是否有漏气现象。如果漏气,择需要顺时针拧紧六角螺帽,拆下压力表检查,压力表缠生料带,安装在钢瓶上后拧紧,然后按照前面操作检查是否有漏气现象。如果没有漏气,用扳手顺时针拧紧压力表后的六角螺帽。

(三)压力表损坏

这种情况,就算钢瓶内压力正常,压力表也不会显示压力值,这种情况可以采用正常压力表与损坏的压力表作对比试验。确认是压力表损坏,更换压力表即可。

(四)容器阀及其相关密封点泄漏

当容器阀及其相关密封点发生泄漏,应及时进行维修。

气体灭火系统安装后,要定期检查和维护。储瓶的压力不足或灭火剂发生泄漏,会在瓶组压力表或称重装置上体现出来。

一旦发生火灾的话,储瓶内的灭火剂由于压力不足无法迅速有效的喷放到保护区,或者由于灭火剂发生泄漏,喷放到防护区内的灭火剂达不到设计浓度,可能导致灭火延迟,灭火失败,带来巨大的经济损失。