成都消防安装施工_灭火器压力指示器示值试验操作规程:

(1)维修或新购的压力指示器逐只试验。

(2)将压力指示器安装在校验仪上。

(3)打开气源气瓶,将压力调整在1.8-2.0兆帕之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

(4)认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的百分之八十,且多数压力表工作压力是1.2兆帕,示值不应大于0.97兆帕,并处在红区位置。

(5)认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

(6)认真观察试验程序黄区时,示值应是灭火器工作压力,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

(7)程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动,停滞现象。

(8)遇有压力表绿区显示超过1.2兆帕时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。