找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 254|回复: 0

[软文] 成都化学品仓库在消防方面有哪些设计要求?

[复制链接]
发表于 2020-5-29 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆市
成都消防安装_一、从化学品仓库的结构、材料和面积方面

参照《建筑设计防火规范GB50016-2006》,化学品仓库的耐火等级要二级以上,一般使用砖墙、混凝土屋顶、外开式铁门。化学品仓库的总面积不能大于750㎡,每个隔间面积不能超过250㎡,仓库必须单层。

二、防火间距方面

参照《建筑设计防火规范》,化学品仓库与办公室、宿舍等民用建筑间距大于25m(储量小于10t时),与砖混结构的建筑相距12m以上,与钢构架(未刷涂防火涂料的)的建筑相隔15m以上。

三、电气设施方面

在安装电灯、排气扇等电气设备,必须选用防爆型产品,电源线要用镀锌钢水管密封,连接部位用挠性防爆管过渡,密封管要做好接地。开关、插座最好安装在库房外面。排风扇的安装位置也要在库房墙体底部,因为油漆、天那水等散发的蒸气密度是大于空气的,可燃蒸汽会在地面附件积聚。

四、排风扇方面

很多企业顾虑排风扇、百叶窗设置在地面附近时,会有人乱丢烟头。这样的话建议把防爆排风扇安装在库房顶部,然后在库房内安装通风管引至库房底部,方便抽取地面积聚的蒸气。

五、库房门口要设置10cm左右墁坡,防止包装损坏时,易燃液体流散到外部,遇火源引发火灾。考虑到搬运时可能会使用到人力叉车,建议将墁坡砌成斜坡状,方便出入。

六、在用地面积足够的前提下,库房尽量宽敞,满足商品摆放要求,货物堆垛离墙0.3m以上,各类物品堆垛间距0.1m以上,主通道1.8m以上,支通道0.8m以上。

http://www.cqcqhdf.com

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-6-4 01:28 , Processed in 0.034535 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表