找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 313|回复: 0

[软文] 成都高层建筑防烟排烟系统有哪些消防验收标准?

[复制链接]
发表于 2020-5-29 16:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆市
成都消防报建_一、对安装情况的检查

主要检查风机、排烟口等主要设备的安装是否一与施工图相符,设备有无明显标志,外观有无损伤,各排烟口的安装有无被挤压变形,影响动作的情况;各排烟口处的手动操作装置操作是否方 便,有无防止误动作的保护装置;结构竖井作为排烟竖井或正压送风竖井时,要注意检查竖井中的施工垃圾是否清理干净。

二、对综合功能的试验

(1)设在走道处和防烟前室的送风、排烟系统,送风口或排烟阀一平时关闭,火灾时可以自动开启。对这样的系统可作下列检查:

①分别以通过火灾报警探测器联动、手动控制和由消防控制室遥控的方式启动.对高层建筑顶部、地下室及中间层的送风口和排烟阀进行检查,检查的楼层数应占楼层总数的1/4以上。

②检查该系统风机联动投人运行情况。及消防控制室内对有关排烟阀、送风口和风机动作的反馈信号。

③在相关楼层查看送风口及排烟阀是否按设计要求开启。

④在前室内用风速仪测试风口及排烟阀的平均风速,核算送风机及排烟机的实际风量。此数值一般比风机的额定风量小。但不应小于10%——15%。对走道内单独的排烟系统,由于建筑物的密闭性较差,排烟机的效率较低.测定的风速只能作为参考。排烟日的风速不宜大于10m/s,送风口的风速不宜大于15m/s。

⑤在消防控制室直接控制风机的启动和停止。

(2)设在楼梯间的正压送风防烟系统,平时送风日保持常开。火灾时可由火灾自动报警系统联动控制,由消防控制室遥控或由手动控制开启。对这种防烟系统可用U形管或斜管微压计测定防烟楼梯间和前室的压力,以及与前室相连的内走道的压力。一般情况下:楼梯间压力>前室压力>内走道压力,差值为20一50Pa左右。对于非密闭的高层建筑,由于烟囱效应较明显,楼顶部和底部的测定值相差较人,只能作为参考。

http://www.hkmcq.com

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;

如何回报帮助你解决问题的坛友,好办法就是点击帖子下方的评分按钮给对方加【金币】不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|侵权投诉|广告报价|手机版|小黑屋|西部数码代理|飘仙建站论坛 ( 豫ICP备2022021143号-1 )

GMT+8, 2024-5-6 10:52 , Processed in 0.045779 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表