找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 263|回复: 0

[软文] 自动喷淋灭火系统怎么做消防维保?看看成都消防公司怎么说

[复制链接]
发表于 2020-6-8 14:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆市
成都消防维保:消防报警系统由多个分支系统组成,自动喷淋灭火系统是其重要的组成部分,平时对于喷淋系统的消防维保工作的成都消防公司十分重视,并且在这方面有着十分丰富的实战经验!

  消防维保之自动喷淋灭火系统

  1、检查区域内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常(包括设备外观)以确保系统处于正常状态;

  2、观察压力表等仪表是否正常,确保系统正常;

  3、对相关控制系统、配电柜系统功能进行检查、测试;

  4、检查消防水池是否符合消防规范;

  5、进行末端放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否正常,管网压力变化是否符合要求,并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号;

  6、巡查喷头的损坏、缺少等情况若发现有漏水、腐蚀、液体变色等情况应更换;

  7、检查水泵接合器的附件是否齐全,接口是否完好;

  8、测试喷淋主、备泵的运行及手、自动启停功能,同时测试运行状态的信号是否正常;

  9、每年对喷淋水泵进行一次绝缘检测,对所有减压阀进行检查。