1.1a重庆手术室净化设备、检查风机电机轴承运行情况,添加润滑油,必查时进行更换。
1.1b检查风机电机绝缘情况;检查风机电源及各接线端。
1.1c检查并调整风机皮带,必要时进行更换。
1.1d检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。
1.1e检查柜体表面,做好防腐处理;检查吊架情况,使风柜安装良好。
1.1f用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片;清理风机叶轮、凝水盘。
1.1g检查机组换热情况,检查阀门管道的堵塞情况,必要时进行换热管道的疏通清洗工作。
1.1h检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。
1.1i检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态,必要时需要进行更换。
1.1j检查比例积分阀的运行情况。
1.1k检查机组保温情况,避免冷凝漏水。
1.1l检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况,
如过滤器的阻力偏高或有破损的情况,应立即进行更换。
1.1m建立设备维保档案,填写设备维修保养记录卡;呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。
1.2、净化组合式空调机组的月度保养内容
1.2a检查风机电机轴承运行情况,添加润滑油,必查时进行更换。
1.2b检查风机电机绝缘情况;检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。
1.2c检查并调整风机皮带松紧程度,必要时进行更换。
1.2d检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。
1.2e检查柜体表面,做好防腐处理;检查机架情况,使风柜安装良好。
1.2f用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片;清理风机叶轮、凝水盘。
1.2g检查机组换热情况,检查阀门管道的堵塞情况,必要时进行换热管道的疏通清洗工作。
1.2h检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常,桶内的水位情况,排水是否通畅,相间电流是否平衡?并及时维护。
1.2i检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态,必要时需要进行更换。
1.2j检查比例积分阀的运行情况。
1.2k检查机组保温情况并及时修复,避免冷凝漏水。
1.2l检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况,如过滤器的阻力偏高或有破损的情况,应立即进行更换。
1.2m检查机组内杀菌装置是否正常,如有损坏应立即更换。 2.2n每半年清洁一次热交换器的翅片,肋片有压倒的要用弛梳梳好。
1.2o建立设备维保档案,填写设备维修保养记录卡;呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。