重庆智能温室大棚排水沟施工包括排水沟开挖、CI5垫层、沟体为M10水泥砂浆砌MUIO页岩砖,上压IOOMM厚C25钢筋砼预制盖板。
工艺流程:定位放线测量一沟槽开挖、降水一基底处理、砌筑一防水一灌水、通水试验一回填土
1、定位放线
(1)组织测量技术人员按建设单位提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。
(2)进行施工放样测量,定出管道中线及井位置并定出水准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。
(3)管道放线依据桩号与中心线相对位萱距离定位。
2、沟槽开挖
(1)沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘察,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。
(2)施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当管道埋深较大并有地下水出现时或遇雨天时,应进行施工降水以保证干槽施工。
3、管沟降水
根据定出的输水管轴线桩,用灰线标明轴线,并根据原地面及沟底标高,初步确定基坑开挖的宽度及放坡的坡度,用灰线标明其轮廓。根据开挖时基坑的地质情况,及时调整放坡开挖的坡度或采取相应的支护措施。
开挖时用挖掘机进行,人工配合,对于机械开挖不到位的地方,采用人工进行修整。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸式汽车外运弃土。
在开挖前,沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场旋工员详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。
为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖,用机械挖土至设计标高高20CM后改用人工挖土,不得超挖,如有基坑有超挖现象,采用碎石回填,严荼用土回填。基坑开挖时,做到基底无积水,如有积水,用水泵及时排出基坑。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段1OM~20M,以防止土方塌方出现安全事故。
4、基底处理
地基处理应按设计规定进行,施工中遇到与设计不符合施工条件,应会同设计人员协商解决。
挖槽应控制槽底高程,槽底局部超挖宜按以下方法处理:
含水量接近最佳含水量l的疏干槽超挖深度小于或等于150mm时,可用含水量接近最佳含水量的挖槽原土回填夯实,其压实度不低于原天然地基上的密实度,或用石灰土处理,其压实度不应低于95%。
槽底有地下水或地基土壤含水量较大,不适于压实时,可采用天然级配砂石回填夯实。
排水不良造成地基上土壤扰动,可按以下方法处理:
扰动深度在lOOmm以内,可用天然级配砂石或砂砾石处理。
扰动深度在300nim以内,但下部坚硬时,可换填块石,并用砾石填充空隙和找平表面,填块石时应由一端顺序进行,大面朝下,块与块相互挤紧。
设计要求采用换土方案时,应按要求清槽,并经检查合格后方可进行换土回填,回填材料,操作方法及质量要求应符合设计规定。
5、墙体砌筑:
(1)砂浆:砂浆的强度等级应符合设计规定;砂浆的配合比应采用质量比,并经试验确定;搅拌机拌合砂浆,拌合时间宜为1-1.5min,人工拌合砂浆应采用“干三湿三”法拌制;已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕;每50rTi3砌体应制作试块一组,不足5 0rri3按每一砌筑段留设试块。
(2)劫砖:
砌砖前应检查垫层或平基尺寸,高程及中线位置,垫层混凝土抗压强度满足要求后,方可开始砌砖。
垫层或平基项面应先清扫,并用水冲刷干净。
砌砖前应根据中心线放出墙基线,摆砖撂底,确定砌法。
砖使用前应浸水,不得有干心现象。
砌砖体应上下错缝,内外搭接,宜采用“三顺一丁”砌法,但最下一层和最上一层砖,应用丁字砌筑。
砌砖时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应为lOmm,允许编差为±2mm。
砌筑直墙应挂线。砌筑240厚墙体需单面挂线,超过240厚墙体应双面挂线。砌体表面应平直,随砌随找平。
砖墙的伸缩缝与底板伸缩缝应垂直贯通、缝的间隙尺寸应符合设计要求,砌筑整齐,缝内挤出的砂浆应随砌随刮干净。
砖墙的转角处和交接处应与墙体同时砌筑。当砌筑间断时,应砌成斜槎。接茬砌筑时,应先将斜槎用水冲干净,并使砂浆饱满。
6、防水
污水沟槽及井室的内外防水在设计图纸无要求时,一般采用不少于两层水泥砂浆。
抹面的砖墙,应随砌随将挤出的砂浆刮平,进行砂浆抹面施
工应符合下列要求:
砌体表面粘结的残余砂浆应清除干净,将砖墙表面洒水湿
润。
抹面水泥砂浆强度等级应符合设计规定,稠度满足施工需
要,底层砂浆稠度宜为120mm,其他宜为70-80mm。
抹灰厚度应为20-30mm。
水泥砂浆抹面应分两道抹成。第一道砂浆抹成后,用杠尺刮
平,并将表面划出纹道,完成后间隔48h,进行第二道抹面。第二道砂浆应分两遍压实赶光完成。
抹面的施工接茬应留成阶梯形茬,上、下层接茬应错开,留潜离开交留处150mm以上一接茬时,应先将留茬均匀的涂刷水泥浆一道,然后按照层次操作程序层层搭茬,接茬应严密。
水泥砂浆抹面完成后,应进行养护。抹面砂浆终凝后,应保持表面湿润,宜每隔4h洒水一次,养护时间宜为14d。
预制钢筋混凝土盖板安装:
应检查钢筋混凝土盖板的外观质量,核对出厂合格证及相应的钢筋、混凝土原材料检测试验资料,符合设计规定方可使用。
盖板安装前,墙项应清扫干净,洒水湿润,再铺砂浆安装。
盖板就位后相邻板底错台不应大于lOmm,盖板端部压墙长度允许偏差为±lOmm。
板缝及板端的三角灰应采用水泥砂浆填抹密实。
盖板就位后吊环应卧平。
灌水、通水试验
将被试验段起点及终点检查井的两端用堵板堵好,不得渗水。
将进水管接至堵板下侧,下游井内的堵板下侧应设泄水管,并挖好排水沟。向排水沟内充水,充满水后,浸泡不得少于24h。
排水沟应通畅无堵塞,试验完毕应及时将水排出。
7、回填土
在灌水、通水试验合格后,做好质量记录,方可进行回填土。
槽底至沟顶以上500mm范围内不得含有有机物及大于50mm的砖、石等硬块,接口周围应采用细粒土回填。
回填土不得在水、淤泥上回填,当日回填当日夯实。
回填土在分层夯实,虚铺厚度如设计无要求时,按机械夯实不大于300mm,入工夯实不大于200mm施工。