  四、 封槽
  1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
  2、固定PVC管:
  1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;
  2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
  3>墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
  3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
  4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
  1) 各弱电子系统均用星型结构。
  2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房,出线穿线管从机房到各个信息点,所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
  3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
  4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
  5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
  6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。
  7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
  8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。