设备管线综合布置
1、设备间设备,管线综合布置
在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:
(1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;
(2)排布达到设备进出口处,设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;
(3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设;
(4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。
质量控制要点:成排成线,部件标高、朝向一致,维护方便,各专业必须依照综合管线布置图施工(距离管线弯头500mm范围内应设置支吊架)。
走廊吊顶综合管线布置
优先采用共用支架。
对于碰撞的管线,调整时应遵循以下原则:
(1)充分利用吊顶空间,提高走廊净空尺寸;
(2)设备、管线接头应避开大梁位置,同时考虑贴近吊顶,保证检修空间;
(3)电气系统避让水系统,水系统避让风系统;
(4)施工难度小的避让施工难度大的,桥架布设应便于后期电缆敷设;
(5)桥架和水管多层水平布置时,桥架应位于水管上方;高中压在上,低压在下,经常检修的在下;与吊顶表面末端设施连接的管线宜贴近吊顶,减少交叉;
(6)间距要求如下:管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或侧边的距离不宜小于150mm,距柱、梁之间的距离宜为50mm,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离宜为100~150mm。风道的外壁距墙之间的距离宜为200~300mm。管道上有阀门且设置同一断面的,应考虑阀门在保温时对管道间距的要求。
质量控制要点:支架设置合理,管线排布整齐、紧凑、层次清晰,便于检修。