  漏电流互感器正常检查应检查哪些项目,让prominent互感器来给大家说说看吧!

  一、电流互感器的常见故障有:
  1.电流互感器二次侧开路
  2.电流互感器工作时过热
  3.电流互感器内部冒烟或有气味
  4.电流互感器线圈螺丝松动,匝间或层间短路
  5.电流互感器内部放电、引线与外壳之间有异响或放电火花
  6.充油式电流互感器漏油严重或油位过低
  二、通常情况下,应根据出现的异常现象进行判断和处理。例如用测温蜡片检查发热情况,根据声音和仪表指示值判断电路是否开路。一旦发现故障,立即修理或更换。正常的检查项目一般包括:
  1.检查过热和异味
  2.定期检查绝缘状况
  3.检查电流表三相指示值是否在允许范围内,是否超负荷运行。
  4.瓷件是否干净、完整,是否有损坏或放电现象
  5.充油式电流互感器油位是否正常,是否漏油
  6.为什么电流互感器二次侧不允许分闸?开路后有什么危险?
  honeywell电流互感器正常工作时,由于二次侧阻抗较小(接近短路状态),一次电流产生的磁力线大部分由二次电流补偿,总磁磁通密度不大,二次侧电位不高。但当二次开路时,二次电流为零,一次电流完全变成励磁电流,在二次线圈中产生高电位(峰值可达几千伏,甚至更高),不仅会损坏二次绝缘,还会威胁到人身安全。此外,铁芯磁通密度的过度增加也可能导致铁芯过热而损坏。
  三、电流互感器长期过载的危害
  一旦电流互感器长期过载,铁芯的磁通密度就会饱和,omron电流互感器的误差就会增大,仪表指示不准确,难以掌握实际负载或运行条件。另外,由于磁通密度的增加,铁芯和次级线圈会过热,绝缘也会被破坏。
  四、电流互感器二次侧开路的标志及处理:
  1.电流表和功率表指示为零,电能表不转动并发出嗡嗡声。
  2.电流互感器本身有嘎吱嘎吱的放电声或其他异响,可能是接线端子被烧毁。
  当电流互感器打开时,产生的电位水平与初级电流的大小有关。因此,在处理电流互感器的开路故障时,需要降低负载或使负载为零,然后使用绝缘工具进行处理,并在处理时停止相应的保护装置。