成都消防改建_1.1根据《修建规划防火标准》GBJ16-87表8.5.2条规则,修建归于修建体积超越25000m3的展览厅,其室内消火栓体系规划流量应为20L/S,原有消防水泵流量为14L/S,不满意现行消防标准需求,故应将消防水泵替换,流量满意现行消防标准需求(20L/S,H=52 m  N=22KW)。原消火栓体系立管为DN80,不满意消防标准需求,应替换为DN100管道。

   1.2消防泵操控柜应根据从头替换的消防水泵标准进行从头替换,以确保正常的运用功用,一起抵消防水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。

   1.3根据《ⅩⅩ市当地标准》DB12-097•3-1998第4.4(a)条规则,体系管道上设备的阀门应有显着的启闭象征,为满意检验需求,需在体系管道阀门处增设启闭象征。

   1.4根据《修建规划防火标准》GBJ16-87表8.6.3条规则,房顶高位水箱容积应能满意室内消防及喷淋体系前期十分钟用水量,原设房顶消防高位水箱容积仅为10m3,且已老化。为满意消防标准需求,替换现有房顶高位水箱,增设8m3消防高位水箱并经过两根DN100的连通管将两个消防高位水箱进行衔接。

   1.5根据消防局检验需求,消防水泵应采纳操控水泵出口压力的办法,为满意消防检验需求,应在室内消火栓体系管网上增设手动泄水设备和机械安全阀。